crossplatform.ru

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Инициализация конечного автомата после сбоя, теория и практика
Litkevich Yuriy
  опции профиля:
сообщение 27.10.2015, 12:47
Сообщение #1


разработчик РЭА
*******

Группа: Сомодератор
Сообщений: 9669
Регистрация: 9.1.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 64

Спасибо сказали: 807 раз(а)




Репутация:   94  


оговорка: использую Qt и её QStateMachine, но интересует и абстрактная система.

Дано:
- Имеется оборудование с насосами,
- имеется средство двусторонней связи оборудования с компьютером и
- ПО управляющее этим оборудованием.
Программно реализован конечный автомат управления насосами.

Бывают ситуации, когда нужно инициализировать конечный автомат в зависимости от фактического текущего состояния оборудования, например, после аварийного завершения ПО.
Т.е. ПО стартует и должно определить в каком состоянии должен находится автомат, на основе сигналов с оборудования.

Для простоты предположим, что комбинация сигналов однозначно определяет текущее состояние автомата.

В практике программирования автоматов обычно из одного состояния в другое можно перейти только по событию, в частности в QStateMachine реализовано так же.


Проблема:
Т.к. физическая система находится в неком стабильном состоянии, то и событий в ней не происходит.
Как заставить автомат перейти в некое состояние минуя, возможно, многие другие?

Есть ли у кого-нибудь опыт/идеи как это сделать?

Сообщение отредактировал Litkevich Yuriy - 27.10.2015, 12:47
Перейти в начало страницы
 
Быстрая цитата+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Litkevich Yuriy
  опции профиля:
сообщение 28.10.2015, 19:53
Сообщение #2


разработчик РЭА
*******

Группа: Сомодератор
Сообщений: 9669
Регистрация: 9.1.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 64

Спасибо сказали: 807 раз(а)




Репутация:   94  


нельзя работу физической системы прерывать, там процесс измерительный длится несколько часов и её перезапуск - дорогое удовольствие.
Отчасти можно сказать, что программа на ПК - вспомогательный "управитель", само измерение может быть произведено без его помощи.
Поэтому и хочется, чтобы запуск программы не переводил физическую систему в исходное состояние.

Сообщение отредактировал Litkevich Yuriy - 28.10.2015, 19:56